Наружная или внутренняя электропроводка?

Доброго времени суток! Просьба ответить профессионалов! Какая электропроводка возможна - внутренняя или наружная? Стены утепляю каменной ватой на деревянной обрешетке. Есть ли опасность загорания (при ЧП) этого утеплителя, если элкабель в гофре или для безопасности лучше электропроводку делать наружную? Мне нравится, если она стилизована "под 50-тые годы", скручена и на керамических держателях! Спасибо!

Лучший ответ
Маломуж Сергей Валентинович

Елена, здравствуйте. Господа мастера, здравствуйте. С Вашего позволения попробую подитожить все вышесказанное. 1. Ретро стиль. На любителя (противников, наверное, больше, чем приверженцев). Провода даже в самой изысканной шелковой оболочке будут красивыми пока не загрязнятся пылью (а это неизбежно), а на кухне это будет не только пыль. Мода приходит и уходит, а "правильная" проводка должна остаться, если и не навсегда, то очень надолго. 2. Елена, Вы ничего не пишете о материале стен. Если они из негорючих материалов, то можно кабеля заштробить в стены ( ВВГнг или NYM) без гофры с последующей заделкой. Если без штробления - то только в гофре (защита от грызунов). Провода освещения, проходящие в пустотах (между основным и подвесным, натяжным потолком) прокладываются в гофротрубе. То же самое можно сказать и о пустотах в стенах, если они обе выполнены из негорючего материала (напр. перегородка из гипсокартона). Если же стены из горючих материалов то, как правильно сказал Олег К., требуется прокладка в металлических трубах. Нарушение требований ПУЭ делает оформление ввода в эксплуатацию ну о-очень проблематичьным. 3. О автоматике на вводе.. Вводной автомат рассчитывается исходя из выделенной мощности на Ваш объект. После счетчика необходимо установить УЗО с током срабатывания 300 mА (совет Эдуарда Е.), но мощность УЗО целессообразно брать на ступень выше, чем мощность вводного автомата. 4. Группы розеток защищаются УЗО или дифавтоматами с током срабатывания 30 mА, для влажных помещений - 10 mА. Расчет мощности автоматики и сечения проводников нужно доверить ГРАМОТНОМУ специалисту. 5. Наружную проводку можно упрятать в электротехнические плинтуса и кабель-каналы. Как правильно (в соответствии с требованиями ПУЭ, без разрыва заземляющего проводника) смонтировать розетки шлейфом см. прикрепленный файл. Линии освещения монтируются без распредкоробок (для открытой проводки так гораздо эстетичней). Постарался помочь. Удачи.

Поможем найти мастера для любого ремонта
Ответы
Eлисеев Эдуард Михайлович

И зачем вам это ретро?А если вы надумаете продавать ваш дом, а новый хозяин не поймет?придется ему скинуть в цене..Проводку делайте скрытой.кабель ВВГнгlc( с самозатуханием) в гофре.И все это закрывается утеплителем.Не передавитегофру с кабелем обрешеткой..Для надежности в распредкоробках провода соединяются сваркой( или скруткой с обжимом и пайкой).В ГРЩ( вводной щит) ставится противопожарное УЗО 60А( можно меньше,например 40А) 300МА( не 30 ма!).Это на коттедж и если ввод 3-х фазный.На розеточные группы тоже можно поставить УЗО 30ма 25А.Найдите грамотного электрика и он вам все сделает.Наружнюю проводку делают когда уже закончена финишная отделка и не охота все переделывать.

Эдуард, на розеточные группы не "нужно ставить", а обязательно ставятся УЗО или Диф.автоматы на16А т.к. бытовые розетки больше чем на 16А невыпускают.

Ни разу не встречал "противопожарных УЗО". Мощность автоматов рассчитывают согласно нагрузки и сечения кабеля, а не с" потолка".

Чернышова Мария Валерьевна

Здесь допускается внутренняя и наружная проводка. Для этого используйте проводВВГ- НГ (не горючий), плюс гофра,она самозатухающая.

"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"

Елена у Вас хорошие вкусы, я бы тоже для себя сделал так, но рассчитывайте по средствам, это просто дорого и кабель и работа, эдуард говорит правильно лучше ввгнг лс не в гофре а металорукаве и никаких распаечных коробок. но если у вас бюджет позваляет на ретро проводку я советую делать.

"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"

и не каком случае не ставьте на ввод узо, на группы будет удобно

Без обид, совет из разряда "вредных советов".

Корчагин Олег Юрьевич

Елена, согласно ПУЭ проводка по сгораемым основаниям и за ними выполняется в металлических трубах, что сейчас практически не делается. Самым безопасным вариантом ( хоть и с нарушением) будет гофра. Металлорукав нельзя применять т.к. он не препятствует распостранению горения( он не герметичен) и к тому же его надо заземлять. Самый безопасный вариант- наружная проводка в коробе, гофре или на роликах. Если позволяют средства- предпочтение проводке на "роликах". Нужен соответствующий дизайн, а провода,выкл.,розетки есть на фирмах.

Маломуж Сергей Валентинович

Елена, здравствуйте. Господа мастера, здравствуйте. С Вашего позволения попробую подитожить все вышесказанное. 1. Ретро стиль. На любителя (противников, наверное, больше, чем приверженцев). Провода даже в самой изысканной шелковой оболочке будут красивыми пока не загрязнятся пылью (а это неизбежно), а на кухне это будет не только пыль. Мода приходит и уходит, а "правильная" проводка должна остаться, если и не навсегда, то очень надолго. 2. Елена, Вы ничего не пишете о материале стен. Если они из негорючих материалов, то можно кабеля заштробить в стены ( ВВГнг или NYM) без гофры с последующей заделкой. Если без штробления - то только в гофре (защита от грызунов). Провода освещения, проходящие в пустотах (между основным и подвесным, натяжным потолком) прокладываются в гофротрубе. То же самое можно сказать и о пустотах в стенах, если они обе выполнены из негорючего материала (напр. перегородка из гипсокартона). Если же стены из горючих материалов то, как правильно сказал Олег К., требуется прокладка в металлических трубах. Нарушение требований ПУЭ делает оформление ввода в эксплуатацию ну о-очень проблематичьным. 3. О автоматике на вводе.. Вводной автомат рассчитывается исходя из выделенной мощности на Ваш объект. После счетчика необходимо установить УЗО с током срабатывания 300 mА (совет Эдуарда Е.), но мощность УЗО целессообразно брать на ступень выше, чем мощность вводного автомата. 4. Группы розеток защищаются УЗО или дифавтоматами с током срабатывания 30 mА, для влажных помещений - 10 mА. Расчет мощности автоматики и сечения проводников нужно доверить ГРАМОТНОМУ специалисту. 5. Наружную проводку можно упрятать в электротехнические плинтуса и кабель-каналы. Как правильно (в соответствии с требованиями ПУЭ, без разрыва заземляющего проводника) смонтировать розетки шлейфом см. прикрепленный файл. Линии освещения монтируются без распредкоробок (для открытой проводки так гораздо эстетичней). Постарался помочь. Удачи.

Eлисеев Эдуард Михайлович

Олегу К.УЗО 3 фазное на вводе на 300 ма выполняет противопожарные функции( есть форум проектировщиков.Там эта тема подробно обсуждалась).Если ввод 3 фазный на коттедж я всегда после вводного автомата ставлю УЗО на ступень выше по току( вводной на 50 А, УЗО 65А)..В каком месте нового издания ПУЭ написано, что на все розетки надо обязательно ставить УЗО?Раньше УЗО ставили только на стиральную машину, розетки ванной, улицы, короче везде где была возможность поражения электротоком в случае пробоя изоляции.По поводу тока УЗО на розеточные группы. Если на розетках стоит 16А автомат, УЗО после него рекомендуется ставить на 25А.

Эдуард, приношу свои извинения. 1 по поводу "противопожарного", действительно основная цель защита от поражения эл.током,а так же защита от возгорания при токах утечки. 2 по поводу мощности УЗО после автоматов, действительно можно ставить хоть 60А на работе токовой защиты это не отражается. Я имел в виду диф.автоматы, т.к. работаю только с ними.

"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"

я как понял специалистов очень мало, в основном все по опыту, эдуард прав, узо лучше ставить в вру, а ввод обычный автомат,а дальше по дифам или узо. дальше разводку выполнять в метало рукаве а не метало гофра, заземлять метало рукав не нужно он для того чтоб не повредить кабель ( изоляцию) в деревянном доме без гофры нельзя делать( требования мосэнерго) а по автоматами эдуард полностью прав, уважаемые господа электрички почитайте инциклопедию

ООО"МОСИЖПРОМСТРОЙ" по всей видимости вас задел комментарий Сергея М. по поводу вредных советов. Ваш последний пост - не что иное, как попытка сохранить лицо. "3 фазное на вводе на 300 ма выполняет противопожарные функции" (это написал Эдуард Е.). " Вводной автомат рассчитывается исходя из выделенной мощности на Ваш объект. После счетчика необходимо установить УЗО с током срабатывания 300 mА (совет Эдуарда Е.)" (это написал Сергей М.) , " В ГРЩ( вводной щит) ставится противопожарное УЗО 60А( можно меньше,например 40А) 300МА" (это написал Эдуард Е. вчера). А это написали вы: "и не каком случае не ставьте на ввод узо, на группы будет удобно" (к стати с ошибками). Если вы продолжаете упорствовать, то можно вам объяснить, что от вводного щита без УЗО ( на 300 mА) до щита, из которого будет осуществляться разводка по группам может быть большое расстояние и соединяться они будут киллометровым куском (утрирую) кабеля, так вот УЗО на вводе и служит для защиты от возгорания электропроводки на таких участках. Лень мне рыться в ПУЭ, чтобы направить вас в пункт , где сказано о разводке в металлических трубах и о их заземлении. Отправляя кого-то к энциклопедиям не мешало бы внимательно прочитать ответы других участников. Не знаю, что вас сподвигло на такой поучающий комментарий. Я трижды прочитал и не нашел явных противоречий и неграмотностей с точки зрения электромонтажа.

ООО "МОСИНЖПРОМСТРОЙ " Написанное "специалистом" даже комментировать не хочется. Просто смешно. PS. Нет, все таки, не удержался. У клавиатуры есть верхний регистр, писать с ошибками и имена с маленькой буквы, по меньшей мере, плохой тон. А "вру" это что? В смысле - ложь? Или может быть "Верховна Рада України". Опять же, не обессудьте. Нормальные люди умеют признавать свои ошибки. Прочитайте пост Олега К.

"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"

я смотрю вы все тут грамотеи, а почему вы сидите на мягком месте? откройте фирму или компанию. мне думать уже не надо, за меня думают другие типо вас грамотеев и еще когда выполняеете работу надо учитывать пожелание заказчика и сделать по требованиям моэск

Большое спасибо за оживленное обсуждение! Замечательно, что есть возможность увидеть и услышать людей с опытом и знаниями!! Действительно, только специалисты, регулярно сдающие объекты -МОЭСК и др.- знают требования, которые предъявляют эти организации. Очень признательна, что не "жадничаете", а делитесь..Спасибо!

"СПЕЦЭНЕРГОМОНТАЖ"

самое трудное это сдавать в моэск документы и согласовывать требования заказчика и получать на это разрешение

Селин Сергей Николаевич

а чего тогда спрашиваете---делайте

Карпов Вячеслав Николаевич

Да сам Бог велел наружную, если вам нравится стилизация под ретро. Это и дешевле, и самому спокойнее. Внутри не загорится, там она прокладывается в гофротрубе самозатухающей, а в вашем случае, скорее всего, в металлорукаве.

Оплот-СБ

Вот правильный ответ на вопрос +2+ Корчагин Олег Юрьевич13 июня Елена, согласно ПУЭ проводка по сгораемым основаниям и за ними выполняется в металлических трубах, что сейчас практически не делается. Самый безопасный вариант- наружная проводка в коробе, гофре или на роликах.