Здравствуйте! Хочу установить накопительный водонагреватель на 10 или 30 литров в ванной под столешницей, т.е. на высоте 20-40 см от пола. Мастера объясняют, что водонагреватель нужно устанавливать выше к потолку, чтобы было необходимое давление. Это верно?

Лучший ответ
Tehnik-San Дмитрий Григорьевич

Ларчик открывается просто )) Водонагреватель ставиться выше , только по той причине, чтобы была в дальнейшем возможность слить воду из него полностью при профилактических или ремонтных работах, а заполненный водогрей всего лишь 10-30 литрами он будет не таким уж и тяжелым, так что можете его поставить в любое место. Но исходя из практики применения, то запас в 10-30л гор. воды для квартиры - это "ваще ни о чём" С таким же успехом и намного меньшими проблемами можно нагреть такое кол-во воды и в кастрюле ))

Поможем найти мастера для любого ремонта
Ответы
Радостев Юрий Петрович

Неверно. Просто мастера не знают школьной программы по физике - нагретая вода легче холодной, и всегда поднимается в ёмкости наверх, независимо где эта ёмкость находится - под потолком или на полу.

Спасибо за ответ!!!

Вы вообще не о том. Там вода под давлением, она побежит как миленькая куда надо.

Тищенко Олег Анатольевич

В любом случае будет работать. Дело в том что давление в сетях холодной воды вполне достаточно для того чтоб протолкнуть воду даже находясь у Вас под полом. Удачи

Списибо за хороший ответ!!!

ООО "Ювента"

ДА они правы только вверх

Почему? давления воды не хватит?

Нужин Виктор Владимирович

Ваши мастера неправы, установка накопительного водонагревателя (бойлера) под столешницей, под мойкой возможно. Удачи Вам.

Спасибо за ответ!!!

ELITREMONT

если давление воды хорошее можно и подвал поставить

Карпов Вячеслав Николаевич

Нет, не верно. Верно взять инструкцию, прочитать и сделать строго по рекомендациям производителя, а не со слов кого-то там, даже если мастера правы.

Производители всегда дают общие рекомендации, а условия применения практически всегда разные, вот поэтому и надо знать физику процессов, чтобы не искать в инструкциях того, что там быть не может. Нет там в инструкциях ничего о строгом расположении по высоте, по горизонтали или вертикали есть, а по высоте у каждого заказчика свои условия и мнения.

Романько Юрий Николаевич

вода (холодная)подается под давлением от 2-х до 4-х атм-р этого хватает разве вы живете на 100 этаже небоскреба и вас не хватает напора воды из за нижних жильцов вашей" многоэтажки"

Романько Юрий Николаевич

вода (холодная)подается под давлением от 2-х до 4-х атм-р этого хватает разве вы живете на 100 этаже небоскреба и вас не хватает напора воды из за нижних жильцов вашей" многоэтажки"

Женихов Александр Анатольевич

Татьяна,интересный вопрос :) никогда не задавался таким вопросом.Но скажу из личного опыта.У родителей в деревне насосная станция и водонагреватель стоит под мойкой,практически на полу,вода поступает без каких либо проблем.Так что ставьте как вы задумали и не переживайте.Удачи!

Серебренников Семен Григорьевич

давление в водонагревателе будет в любом случае, т.к. в него давит холодная вода, но, возможно, оно будет слабовато. если есть возможность ставить повыше, ставьте

Рыжов Дмитрий Александрович

Здравствуйте Татьяна,можно сто процентов делал сам не один раз вода имеет свойство толкать горячая толкает холодную холодная толкает горячую

Балакирев Артем Вадимович

Из практики 10 литров хватает на 5 минут теплой воды, потом ждем минут 25-40 когда снова нагреется бойлер. Все зависит от водопровода, если у Вас насосная станция, центральное водоснабжение и т.п. то напор горячей воды будет создаваться напором холодной, поступающей в бойлер. Если же у Вас стоит бочка на чердаке с водой и вода для водоснабжения поступает из этой бочки (емкости) тогда есть смысл поднимать бойлер. Артем Раменское

Корчагин Олег Юрьевич

Артем, Вы правы в отношении емкости бака. Емкости в 30 литров хватит одному быстренько ополоснуться под душем. а потом придется ждать, пока нагреется вода, где-то около часа. Для семьи из 4 человек нужен бак порядка 100 литров.А по поводу места установки бака вспомните школьный курс физики( сообщающиеся сосуды).

Рунцов Дмитрий Викторович

не совсем так. Но если вдруг у вас отключат воду то при ситуации что он под потолком у вас есть запас воды которой можно пользоватся / работает как водонапорная башня/ Если вы закрепите его рядом с полом этой возможности не будет.

А это совсем не так. Дмитрий Вы видимо никогда не устанавливали баки и не пользовались ими. Вода из бака не пойдет, пока не будет давления из вне. Оно создается давлением хол. воды или атм. воздухом. Если нет хол. воды, срабатывает обратный клапан( устанавливается в обязательном порядке). Он не дает уходить воде из бака и препятствует попаданию атм. воздуха. Если обратный клапан не исправен, вода уйдет из бака. В лучшем случае сработает термо реле, в худшем( что чаще бывает) сгорит ТЭН.

вполне возможин вареант с клапонами. А если их нет вы будите целеноправленно упускать ту возможность что была описана?

Дмитрий, Вы читать умеете? Без обр.клапана эксплуатация бака невозможна, т.к. это может привести к порче бака, а еще хуже- к пожару.

Рунцов Дмитрий Викторович

этот клапан установлен на трубе подачи воды или вывода? у каких производителей?

Клапан устанавливается на входе хол.воды на всех без исключения баках.

Курбан Никита Олегович

Мастера Вам сказали совершенно верно !

Рунцов Дмитрий Викторович

соответственно набрать чайник с воды при 0 давлении впускной трубы у нас не получится. Этот факт несколько печален. А как насчет установки данного устройства в уровне с ванной? потеря давления? какой производитель вы посоветуете?

Бак работает при избыточном давлении 1 атм( примерно на такое давление настроен обратный клапан), так, что высота установки при нормальном давлении роли не играет. Я работал в основном с Аристон и Бош, ТЭНов хватает в среднем на 2 года, при постоянной эксплуатаци. Многое зависит от качества воды, чем меньше накипи, тем дольше служит ТЭН.

Рунцов Дмитрий Викторович

другими словами на давление из крана размещение водонагревателя не повлияет и физика в данном случае ровна 0 так как в нашем случае вода под давлениес созданным тем или иным способом до поступления в водонагреватель.

Совершенно верно.

Рунцов Дмитрий Викторович

в заключении диолога могу сказать самое главное. Читайте заводские инструкции!

Спасибо, Дмитрий и Олег! Обязательно почитаю инструкцию к водонагревателю

Tehnik-San Дмитрий Григорьевич

Ларчик открывается просто )) Водонагреватель ставиться выше , только по той причине, чтобы была в дальнейшем возможность слить воду из него полностью при профилактических или ремонтных работах, а заполненный водогрей всего лишь 10-30 литрами он будет не таким уж и тяжелым, так что можете его поставить в любое место. Но исходя из практики применения, то запас в 10-30л гор. воды для квартиры - это "ваще ни о чём" С таким же успехом и намного меньшими проблемами можно нагреть такое кол-во воды и в кастрюле ))

Дмитрий, спасибо за ответ! Поставлю водонагреватель на 30 литров под столешницей, т.к. в доме центральное водоснабжение и горячую воду отключают 2 раза в год для проф.работ. Не хочу в это время греть воду в кастрюльках)))

Татьяна, тогда обратите внимание на специальную модель, предназначенную для установки именно в таких местах (под кухонными мойками) - это Термекс H 30 O

Дементьев Николай Юрьевич

Да, верно, если речь идёт о сливе. И абсолютно непонятно о каком давлении речь идёт вообще. Тут нужно точно знать по какому принципу работает система нагреватель-бачок. Если нагреватель прямо-проточный то всё равно, вода идёт под давлением и будет подаваться вне зависимости от расположения нагревателя. Если нагреватель накопительный, а бачок герметичный аналогично, можно поставить где угодно, давление на выходе будет одинаково, так как будет равно давлению на входе. В случае, если накопительный бачок имеет негерметичную конструкцию и снабжен защитным переливом то нет. Но такие конструкции довольно редки. Посмотрите на ваш бачок накопитель, если от него выходят два водяных шланга ( подача и слив ) и отсутствует защитный слив, то можете поставить его куда угодно, хоть в подвал, разницы в давлении никакой не будет.

Николай, на проточных водонагревателях не указывается емкость, а только производительность.( Прочитайте сам вопрос, там речь идет о накопительном баке).

Данилова Лучия

здравствуйте татьяна.да это верно

Бычков Василий Леонидович

какое у вас водоснабжение. если насос или центральное -то поверте не принципиально., ((