Сделали электропроводку в новостройке проводами ПВС

Для розеток она проходит в гофре в стяжке на полу, а для освещения - по потолку (будет натяжной) в гофре, и, соответственно, в штробах по стенам к розеткам и выключателям, но уже без гофры. Сегодня случайно узнала, что провода использовались ПВС, а ими не рекомендуется делать проводку в квартирах. Что теперь делать? Требовать переделывать?

Ответы
Князев Денис Олегович

Кто же ПВС разводку делает? Даже производитель дает всего два года гарантии... Нужен ВВГ или NYM. Совет: делайте новую разводку хорошим кабелем!!! Просто не надо на хороших мастерах экономить, которым даже в голову такое не придет!!!

Кусков Дмитрий

Точно! И держаться подальше от "специалистов" советующих запрещенный ПУГНП!

Корчагин Олег Юрьевич

Солидарен, ПУГНП( П- провод, Г-гибкий, остальные не важно), аналог ПВС.

Корчагин Олег Юрьевич

Люда

Эти "мастера" далеко не копейки берут. К сожалению, высокая цена часто не показатель качественной работы. Если бы так просто было бы, я бы всегда выбирала, что подороже, но жизнь отучила так делать :))

Корчагин Олег Юрьевич

Не знаю на какой стадии у Вас ремонт, но весь ПВС надо демонтировать( за счет тех, кто это положил, вычесть стоимомость материалов и что заплатили за работу). Пригласить грамотного электрика, который сможет это исправить. Уже 100 раз писал, что МАЛЯР не может качественно сделать электрику.

Кусков Дмитрий

Без вариантов менять и "мастеров" и ПВС на Электромонтажника и ВВГ.

Люда

Бесполезно ему было что-то доказывать.

Кузнецов Иван Александрович

Прежде чем нанять шабашника, прежде всего нужно было проконсультироваться на каком нибудь форуме (не отделочном, а профессиональном). А так ваша экономия вылезла не тем боком...

Люда

Мы нашли не шабашника, а http://www.стройсервис-москва.рф/. А "Бесполезно ему было что-то доказывать" - это доказывать, так называемому, прорабу.

Кузнецов Иван Александрович

Если есть договор, рекомендую написать претензию на имя директора с указанием на грубые нарушения Правил Устройства Электроустановок при производстве работ согласно договора. Укажите срок ответа (обычно 10 дней) далее в Суд. Ну и про конторку... Я вам такой сайт за 1 день скидаю, профессионалу потребуется примерно 1 час без перекуров... Уважающая себя строительная компания размещает о себе информацию в виде свидетельства СРО, лицензий, грамот, благодарственных писем, а не отзывы которые пишутся теми же верстальшиками сайтов... ЗЫ: Посмотрел фотографии на их сайте косяков не мало, мне бы они объект сдавать замучались :)))

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Да уж, сайт жуть. Студент за пиво наверное делал )

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Интересный у них щит в фотографиях - так мало узо и так много автоматов :) Да и кабель используют неправильный - или NYM или ПВС (сомневаюсь что они кладут NYMнг-LS)

Кузнецов Иван Александрович

Я ж говорю что сдавать объект замучались бы)))

Кусков Дмитрий

Никогда грамотный электромонтажник на фирму работать не будет.

Кузнецов Антоний Евгеньевич

грамотный начальник должен организовать работу так, что бы всё выполнялось правильно. Или брать обеспечить заинтересованность хорошего мастера у него работать. Да и не все могут работать на себя.

Кузнецов Антоний Евгеньевич

грамотный начальник должен организовать работу так, что бы всё выполнялось правильно. Или брать обеспечить заинтересованность хорошего мастера у него работать. Да и не все могут работать на себя.

Шевчук Юрий Иванович

Эти люди никакого отношения к электрике не имеют. Менять и кабель и исполнителей и потребовать компенсацию за ущерб

Люда

потребовать компенсацию можно, получить нельзя

ООО "АКВИС"

живите спокойно. плохо что без гофры Пвс соприкасается с бетоном. но ничего на век хватит главное что бы контактные соединения выполнялись при помощи специальных опресованных наконечников, а не напрямую под зажим, никаких скруток соединения только типа Ваги

Люда

А можно, то что в гофре по потолку (свет) заменить на ВВГ, а розетки оставить через ПВС?

Кузнецов Антоний Евгеньевич

В целом, если очень накладно, то можно оставить ПВС, у него не такая-уж ужасная изоляция... Это всё-таки не ПГУНП и не ШВВП, однако, нужно все концы провода, которые будут заходить в розетки и выключатели(а так-же в люстры и всё остальное) нужно обжать наконечниками НШВИ, а так-же проверить все соединения в распред. коробках. Так же нужно посмотреть что представляет ваш электрощит и какого сечения кабели от него отходят и куда. Если можете - выложите фото щита со снятой крышкой.

Люда

Выкладывать фото просто не решилась :-)) Проблемы там есть.

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Лучше выложить, и получить полный список того что еще можно переделать, чем оставить так.

Люда

Там все переделывать будем :((

Кузнецов Антоний Евгеньевич

Вот и правильно) если будут какие либо сомнения в правильности, того что делают, спрашивайте тут.

Костин Андрей Сергеевич

Вообще то кабель марки ПВС не предназначен для стационарной прокладки, большой минус тем кто вам делал. Если есть возможность меняйте на ВВГ, только повнимательнее отнеситесь к соединениям в распредкоробках

Люда

Я уже поняла, что сильно ошиблась с этой конторой (я каждый раз ошибаюсь). Сегодня поеду, посмотрю и сфотографирую электрощит, а также приглашу электрика из управляющей компании, чтобы и он оценил творчество. Но хотелось бы узнать, а можно часть проводов, которая над стяжкой (по стенам, под потолком) поменять на ВВГ, а ту, что в стяжке (идут к розеткам) оставить?

Кусков Дмитрий

А смысл? Поменять провода на розеточные линии надо бы. На свет можно и оставить если опрессовать НШВИ.

Грачёв Александр Сергеевич

А кто Вам сказал что пвс не рекомендуют , главное чтобы сечение подходило .

Люда

А Вы, случайно, не мой прораб? Имя совпадает - Александр. И ответ у него такой же: "Главное, чтобы сечение подходило"

Кусков Дмитрий

НТД иногда читаю.

Кузнецов Иван Александрович

Вы еще про ПГУНП и ШВВП что нибудь напишите... Для стационарной прокладки используется КАБЕЛЬ с моножилой. Провода подходят для переносок...

Костин Андрей Сергеевич

прямого запрета на применение многожильного (многопроволочного) провода для квартирной электропроводки нет, правилами это не запрещено, можете и многопроволочным себе электропроводку в доме делать. Тут дело вот в чем. Применяют многожильный провод в электропроводке дома в том случае если электропроводка подвержена деформациям, то есть попросту говоря "шевелится"- например при сильной вибрации- когда моножильный провод может сломаться. Не помню где читал- вроде в технических характеристиках проводов- у многопроволочного провода срок службы значительно меньше чем у цельного провода и со временем происходит окисление отдельных жил многопроволочного провода, а то и их перегорание- зачем вам нужны эти проблемы?

Кузнецов Иван Александрович

Какие на фиг тех. характеристики проводов? Для электрика, электро-монтажника, электромонтера, проектировщика главная книга по ремонту монтажу и расчетам это ПравилаУстройстваЭлектроустановок!!!

Костин Андрей Сергеевич

Я в курсе про ПУЭ, но ведь есть еще и другие НТД, а как видно из проблемы ТС и комента ниже ) для некоторых они не указ, но это до поры до времени

Костин Андрей Сергеевич

ну и конечно не поддерживаю стационарную прокладку многожильным кабелем или проводом

Кузнецов Иван Александрович

Самое плохое что пора и время приходит после того когда "мастера" проложившие этот провод исчезают из виду, а хозяева узнают что им сделали халтуру за бешеные деньги...

Костин Андрей Сергеевич

ВОТ вот и я про тоже чел вбухал денег ему по шурику соплей накидали и досвидос, а тем более если заказчик женщина то тут вообще все упрощается, вот недавно кв делал так там РК вскрываю просто скрутки и все даже без сиз, а дом новый, а есть умельцы которые сип внутри помещений тянут. Вот и пишу иногда в протоколах по визуальному осмотру все эти косяки.

Кузнецов Иван Александрович

Клиенты разные бывают))) У меня тоже недавно случай был, звонит чел, говорит: "надо электрику сделать, вернее доделать". Спрашиваю, кто начинал делать, куда делся, чел. начинает уверять что это был его корефан, сейчас куда-то уехал, бла-бла-бла. Приезжаю осматриваю, рассказываю про нарушения (кабель, неправильного сечения, перенос розеток по диагонали через всю стену, скрутки "крючки" на пол оборота (наверно экономили кабель) обмотаны винилкой, местами в РК стоят ЗВИшки, три автомата на всю хату (причем застройщиком ставятся щиты с 3 дифами и 3 автоматами) и т.п.) на пальцах объясняю что так нельзя делать, и скорее всего это все проработает не более года. Говорю что если берусь делать, то как минимум переделываю все соединения, кидаю новые кабели (если их не хватает) и ставлю правильный щит, плюсом даю гарантию на работу 5 лет. Чувак делает круглые глаза и говорит что мне только пять розеток переделайте и все, говорю в ответ: "Давай, до свиданья, если что телефон знаешь..." Хотя возможно он делал не для себя, и его "мастера" отделочники решили его послать, т.к. Объяснял реально как для пятиклассника.

Костин Андрей Сергеевич

вот и я стараюсь всегда заказчику все разжевать обосновать так чтобы было понятно что не цену набиваю, а сделаю так чтоб ему после моего монтажа не париться и жить спокойно, но некоторым людям не нравиться цена в итоге расход , сколько раз потом приезжал и переделывал не все конечно, но частично при этом заказчик печально закатывая глаза говорил что был не прав)))) (притом что цена то у меня не так как у фирм потому как работа есть, а это подработка)

Меньшиков Михаил Евгеньевич

уважаемая людмила. уточните какое сечение провода на разеточных группах кпримеру берем кухню столешница эксплуатарется примерно 8 10 месяцев всреднем нагруэке 2 4 чайфника в день приблизительно 4 5 кв следовательно провод должен быть 4 6 квадрат. вопрос изоляция двойная тройная упровода

ООО «Новый дом»

ПВС легче гнуть и прокладывать. Он потдатливый как лапша. Настоящий провод - жесткий как сво..чь! Лентяи ваши строители. Сделали как ИМ проще, а не так как надо. Гоните их, тк все остальное точно также делать будут: как ИМ проще, а не так как надо.

Запорожан Сергей Анатольевич

Не стоит, только проследите что-бы в распайках все скрутки были облужены и опрессованы и в щите а так же в выводах на выключатели и розетки кончики подключаемых проводов были обжаты наконечниками.