Приточная установка- Systemair TLP 160/2100 (110-300 м3/ч)
Алмазное бурение в стенах уже выполнено (d=162), круглое.
Планирую прямоугольный жесткий воздуховод 200*150. Отводы и проходы сквозь стены- круглые, 150 мм.
Решетки должны регулировать направление воздуха (должен идти вдоль потолка, т.к. будут располагаться над кроватями). Желательно, чтобы можно было регулировать расход воздуха через решетку, без появления дополнительного шума.
В маленькой комнате решетки нужно смонтировать прямо на стену, в большой- на воздуховод.
Воздуховод будет вдоль стены в гипсо-картонном коробе (в будущем, в данной заявке работы с гипсо-картоном не нужны), опустить потолок возможности нет.
Нужно предусмотреть возможность установки на балконе дополнительного фильтра тонкой очистки и (возможно) угольного фильтра.
Т.к. вооздуховод короткий на балконе нужно смонтировать еще и глушитель (но без стекловаты).
Нужно предусмотреть обход трубы отопления в углу комнаты.
Хотелось бы иметь возможность запрограммировать ПУ на неделю. А так же предусмотреть отключение автомотического режима работы обогревателя.
Труба в углу отстоит от внешней стены на 10 см, от межкомнатной на 8см.
На входе какой-нибудь клапан (ирисовый ?), но чтобы не шумел. Можно ручной, если по деньгам существенная разница.
Обратный клапан- на балконе, перед фильтрующей системой.
Воздухозобор можно реализовать во временном варианте, т.к. балкон пока не остеклен, но будет остеклен в будущем. Но не должен шуметь от ветра.
Сама установка и все расходники НЕ куплены. Начало работ- где-то в первых числах мая, скорее всего- между праздниками.
Возможно воздуховоды придется изготавливать силами подрядчика. Протяженность воздуховодов внутри помещения около 5.5 м.
Советы по оптимизации и улучшению проекта приветствуются.
На сайте более 1430 специалистов по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования зарегистрированы в Москве. Добавьте заказ – узнайте цены на вашу работу.
Мастеров онлайн: 611 Среднее время ожидания первого ответа: 9 минут Последний заказ добавлен: 12 минут назад