наша компания выполняет пуско-наладочные работы на станции очистки дождевых стоков Няганской ГРЭС, в ходе выполнения работ были выявлены замечания к ранее выполненному электромонтажу, которые необходимо устранить в срочном порядке для продолжения выполнения наших работ. На основании этих замечаний составлен акт:
АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ № 4-04-18
1. Шкаф 00GUAGH01, контакты 15/18 реле контроля фаз 1KV2 замкнуты накоротко. Необходимо выявить причину и устранить, вернув возможность контролировать характеристики сети на этом вводе.
2. Шкаф 00GUAGH01, отсутствует единая система маркировки фазных линий: по проекту 1 / 3 / 5, по факту есть 1 / 3 / 5, есть L1 / L2 / L3, есть без маркировки. Необходимо привести к единой системе, например к проектной 1 / 3 / 5.
3. Шкаф 00GUAGH01, номинал некоторых предохранителей не совпадает с проектным, например:
1) 1FU1–1FU6 1А по факту вместо 0.5А по проекту
2) FU22 2А по факту вместо 0.5А по проекту
4. Шкаф 00GUAGH01, не совпадают номера контактов на устройствах и в проекте, некоторые контакты устройств не совпадаю по типу, некоторые линии отличаются, например:
1) KM2 провода 10 и 12 контакты 01/02 по факту вместо 21/22 по проекту
2) KV1 провода 26 и 27 контакты R3/R4 по факту вместо 3/4 по проекту
3) 1K1 провода 54 и 41 контакты 21/22 (НЗ) по факту вместо 21/24 (НО) по проекту. Также вместо провода 41 по проекту идет провод 55 по факту. 55 провод уходит на клемму 1X4:8 по факту вместо провода 40 по проекту.
4) 1K14 провода 63 и 43 контакты 11/12 (НЗ) по факту вместо 11/14 (НО) по проек-ту.
5) 1K15 провода 64 и 43 контакты 11/12 (НЗ) по факту вместо 11/14 (НО) по проек-ту.
6) Провода 71 и 44 с клемм 1X1:17/1X1:18 по проекту приходят на установку 00GUA50 на клемму XT3:3/XT3:7, по факту на XT6:6/XT6:7.
7) 1SF7 провода 77 и 44 контакты 14/11 по факту вместо 13/14 по проекту
8) Провода 70 и 44 с клемм 1X1:15/1X1:16 и по проекту ни к чему не подключены (удалено при изменении проекта), по факту приходит на аварийную кнопку SB03/1 на НЗ контакт.
9) 1K21 провода 79 и 44 контакты 12/11 (НЗ) по факту вместо 14/11 (НО) по проекту.
10) 1SA03/1 (удален при изменении) по факту подключен проводами 44 и 80 на НЗ контакт положения АВТ. Провод 80 ведет по факту на 1A6:04 вместо по проекту на 1A1:2.5.
11) Провода 85 и 84 с клемм 1X3:10/1X3:11 по проекту приходят на ЧП 00GUA10CE011 на клемму 6/8, по факту на 5/9.
12) Провода 88, 87 и 91 с клемм 1X3:6/1X3:6/1X3:7 по проекту приходят на установку 00GUA50 на клемму XT1:11/XT1:13/XT1:12, по факту на XT6:1/XT6:3/XT6:2.
13) Провода 106 и 107 приходят на клеммы устройства EZ2 6/5 по факту, 5/6 по проекту.
14) Провода 110, 111, 112 и 113 с клемм 1FU104:2/1X2:7/1FU105:2/1X2:8 по проекту приходят на ЧП 00GUA10CE011 на клемму 18/19/4/5, по факту на 12/13/3/2.
15) QF101/1 провода 115 и 116 контакты 21/22 по факту вместо 11/12 по проекту
16) QF101/2 провода 118 и 119 контакты 21/22 по факту вместо 11/12 по проекту
17) KV1 провода 126 и 49 контакты 8/7 (НО) по факту вместо 5/6 (НЗ) по проекту
18) 1SF14 контакт 14 провод 227 по факту вместо провод 40 по проекту
19) 1X1:26 маркировка 143 по факту, 134 по проекту. Провод по факту 134.
20) QS01:6 маркировка 134 по факту, 207 по проекту. Провод по факту 207.
21) SA01/2:13 маркировка 757 по факту, 157 по проекту. Провод по факту 157.
22) KM03/1:2/4/6 отсутствует маркировка проводов 211/212/213
23) 1FU106:2 провода 229/230 по проекту, 232/233 по факту.
24) 1FU107:2 провод 232/233 по проекту, 229/230 по факту.
25) 2QF43:6 маркировка 396 по факту, 398 по проекту. Провод по факту 398.
26) 1KM43/2:5 маркировка 396 по факту, 398 по проекту. Провод по факту 398.
5. Шкаф 00GUAGH01, приходящая фаза на автомат не соответствует проектной, например:
1) 1SF4 фаза 3 по факту вместо 5 по проекту
2) 1SF6 фаза 3 по факту вместо 5 по проекту
3) 1SF7 фаза 3 по факту вместо 5 по проекту
4) 1SF90 фаза 3 по факту вместо 5 по проекту
6. Шкаф 00GUAGH01, отсутствуют отходящие линии после автомата из шкафа на оборудование, например:
1) 1SF4 Розетка пробоотборника 00GUA50AX011
2) 1SF13 Розетка насоса установки 00GUA50
3) 1SF6 Розетка минимойки Karcher GUA00GH011
4) 1SF7 Розетка переносного дренажного насоса
Это не полный перечень.

Вам требуется провести электромонтажные работы?

На сайте более 30 электромонтажников зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Добавьте заказ – узнайте цены на вашу работу.

Мастеров онлайн: 683 Среднее время ожидания первого ответа: 9 минут Последний заказ добавлен: 5 минут назад

Добавьте заказ
Никаких лишних звонков
Сравните предложения
Изучите отзывы, условия и цены
Договоритесь напрямую
Свяжитесь с любым кандидатом

Примеры заказов из раздела «Электромонтажные работы»